Recherche CCTP / réfection éclairage parties communes

Botton

Le 19/08/2019, 15h16

Bonjour, je suis à la recherche d'un CCTP dont je pourrais m'inspirer pour  procéder au remplacement des éclairages dans les parties communes de bâtiments collectifs anciens. Actuellement il s'agit de hublots commandés par des boutons poussoirs avec minuterie que l'on remplace par des hublots LED à détection : est ce que l'un d'entre vous aurait qq chose sous le coude ?

D'avance merci.

Voir la dernière réponse    J'ai une réponse

Modifier ou supprimer votre question

  •  
  •      

    Sélectionnez une action

    La modification de votre message sera effectuée par le modérateur, pour cela copiez le texte de votre message initial et collez-le dans le champ ci-dessous en apportant les modifications souhaitées.

    Pour le supprimer indiquez nous le motif de votre demande.

  • Ce champ est obligatoire

Envoyer la demande   Annuler

Votre demande à bien été prise en compte.

Un modérateur effectuera ces mises à jour ou reviendra vers vous pour de plus amples informations.

Fermer

2 réponses par 3 membres

 
  • GAZ91490

    Le 21/08/2019, 09h41

    MELUN

    bonjour

    j'ai trouvé ce CTTP sur le net

    en espérant que cela vous aide !

     

    Documents joints

    Modifier ou supprimer votre réponse

    •  
    •      

      Sélectionnez une action

      La modification de votre message sera effectuée par le modérateur, pour cela copiez le texte de votre message initial et collez-le dans le champ ci-dessous en apportant les modifications souhaitées.

      Pour le supprimer indiquez nous le motif de votre demande.

    • Ce champ est obligatoire

    Envoyer la demande   Annuler

    Votre demande à bien été prise en compte.

    Un modérateur effectuera ces mises à jour ou reviendra vers vous pour de plus amples informations.

    Fermer

  • Florent 4

    Le 21/08/2019, 11h28

    AULNAY SOUS BOIS

    1.1.1    
    Eclairage

    intérieur

    Prestations
    à réaliser

    Le titulaire du présent
    lot réalisera le remplacement complet des éclairages intérieurs en lieu et
    place (quand cela le permet) par des luminaires LED équipés de détecteur de
    présence intégré et fonction préavis d’extinction avec veille.

     

    Généralités

    L’entrepreneur devra respecter les niveaux
    d’éclairement minimum au sol conformément à la réglementation :

     

    Emplacement

    Niveau d’éclairement au sol
    (lux)

    Uniformité

    Parties communes

    Circulations intérieures
    horizontales

    100

    0.4

    Escaliers

    150

    0.4

     

    Local Com

    150

    0.4

     

    Local :
    Poubelle / OM (Ordure Ménagère) / VO (Vide Ordure).

    250

    0.4

     

    Local Véhicule
    Enfant (VE)

    150

    0.4

     

    L’emplacement des appareils d’éclairage doit être
    choisi de manière à respecter les niveaux d’éclairement pour tout changement de
    direction ou de niveaux.

    L'entrepreneur devra prendre un soin particulier
    dans le positionnement des luminaires pour prendre en compte les contraintes
    d'éblouissement.

    Tous les luminaires devront être présentés au BET
    pour avis technique et à la maîtrise d'œuvre pour avis favorable avant leur
    pose.

    Les appareils seront fixés à la structure maçonnée
    ou fixés au moyen de chainette ou de filin sur les faux-plafond.

    Toutes précautions seront prises pour éviter les
    reflets et l'effet stroboscopique, même dans le cas d'utilisation de plusieurs
    luminaires monotubes.

    Nota : L'entrepreneur ayant une obligation de résultat, il devra s'engager
    sur les éclairements demandés, tout en sachant que l'implantation des
    luminaires figurant sur les plans n'est qu'indicative. De ce fait,
    l'entrepreneur devra vérifier les niveaux d'éclairements et fournira ses notes
    de calculs d'éclairement au maître d'œuvre à l'appui de son offre.

    Localisation

    L’emplacement des appareils d’éclairage doit être
    choisi de manière à respecter les niveaux d’éclairement pour tout changement de
    direction ou de niveau. L’entreprise s’engage à réaliser des études
    d’éclairement et à adapter les performances des luminaires ou leur type aux
    besoins réglementaires.

     

    Ces études
    d’éclairement seront soumises à la Maîtrise d’œuvre pour VISA.

     

    Le câblage sera intégralement repris, les câbles
    seront de type U1000 R02V 3G1,5mm² (compris chemins de câbles, protections et
    toutes sujétions de pose).

     

    Type de
    luminaire

     

    L’éclairage devra être composé comme suit, y
    compris toutes sujétions de pose :

     

    <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
    <li style="mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;" class="MsoNormalCxSpMiddle">TYPE 1 :
    Hublot LED.

    Hublot LED PRIAM 1612lm HF 4000K - Réf 946715

    Hublot LED anti vandale Détection Haut Fréquence,
    Ø300, 22W, en aluminium. Eclairage direct avec un effet lumineux indirect.
    Driver intégrer inclus. Mode de pose : murale ou plafonnier, IP54, IK10,
    classe : 1.

     

    Localisation : Cage d’escalier, halle d’entrée.

     

    <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
    <li style="mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;" class="MsoNormalCxSpMiddle">TYPE
    02 : Réglette avec détection intégrée.

    Réglettes : Appareils d’éclairage réf.
    LEDINAIRE WT060C waterproof PHILIPS Lighting, source à LED 33W ou
    équivalent : luminaire en polycarbonate – avec détecteur de présence, Résistance
    aux chocs mécaniques IK08. Protection IP65. Dimension réglette :
    1133x64x44

     

    Localisation :  En sous-sol : dégagement (circulation)
    commun, dégagement, local rangement commun.

     

    <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
    <li style="mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;" class="MsoNormalCxSpMiddle">TYPE
    03 : Réglette Sans détection intégrée.

    Réglettes : Appareils d’éclairage réf.
    LEDINAIRE WT060C waterproof PHILIPS Lighting, source à LED 33W ou
    équivalent : luminaire en polycarbonate ; Résistance aux chocs
    mécaniques IK08. Protection IP65. Dimension réglette : 1133x64x44

     

    Localisation :  En sous-sol : locaux poubelle, locaux
    entretien.

    Modifier ou supprimer votre réponse

    •  
    •      

      Sélectionnez une action

      La modification de votre message sera effectuée par le modérateur, pour cela copiez le texte de votre message initial et collez-le dans le champ ci-dessous en apportant les modifications souhaitées.

      Pour le supprimer indiquez nous le motif de votre demande.

    • Ce champ est obligatoire

    Envoyer la demande   Annuler

    Votre demande à bien été prise en compte.

    Un modérateur effectuera ces mises à jour ou reviendra vers vous pour de plus amples informations.

    Fermer

Votre réponse

Vous devez être connecté pour poster.

Fichier n°1   Supprimer

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur traitement et à leur transmission éventuelle à des tiers en écrivant à : Groupe Moniteur - 17, rue d'Uzès 75018 Paris cedex 02 ou en cliquant ici.

FORUMS PROFESSIONNELS 

Publicité